[施工探讨] 这样改的水电合格吗?是不是被装修公司忽悠?欺负我不懂额,求助大神 [复制链接] qrcode

查看: 5887 | 回复: 6

自编自演
发表于: 2016-5-13 13:07 | 只看该作者 |正序浏览
#

这样改的水电合格吗?是不是被装修公司忽悠了呢?他们说这样的直线形日后比较好检修!我想请专业人士或者有经验的亲们帮忙看一下!还有大家的房子也是这样改的吗?我身边朋友家都不是这样的…



跳转到指定楼层
回复

使用道具 举报

深呼吸练习
发表于: 2016-5-13 13:14 | 只看该作者

看图判断


QQ截图20160513131259.png
回复

使用道具 举报

妈妈的忘记
发表于: 2016-5-13 13:13 | 只看该作者

这水电做得太乱了,都是隐蔽工程啊,一定不能掉以轻心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-5-13 13:12 | 只看该作者

国家明确规定,水管铺设应当横平竖直,虽然电路铺设方面还没有明确规定,但在行业内,电路走线多数情况下也要遵守横平竖直的原则,也就是说水电路能走直线最好就走直线。如果为了省钱,电路走线时走斜线,当在家居生活中,需要在墙面钉钉子、挂东西时,可能会把钉子钉到线上,造成安全隐患。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-5-13 13:12 | 只看该作者

这个现场也好乱哦。怎么整成这样啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1丝光芒
发表于: 2016-5-13 13:12 | 只看该作者

我想说这个好乱啊,没见过这样的!看起来一点都不专业啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

123123
发表于: 2016-5-13 13:11 | 只看该作者

简直不像样。